Как подразделяются помещения по степени опасности поражения электрическим током согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)?
Подробное объяснение
Согласно ПУЭ, помещения классифицируются на три категории: без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные. Помещения без повышенной опасности не имеют факторов риска. В помещениях с повышенной опасностью присутствует хотя бы один фактор, например, повышенная влажность или токопроводящие полы. Особо опасные помещения характеризуются наличием особо сырой среды, химически активной среды или двух и более факторов повышенной опасности.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1
Какие условия относятся к факторам повышенной опасности в помещениях?
К факторам повышенной опасности относятся: повышенная влажность (относительная влажность более 75%), токопроводящая пыль, токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные), высокая температура (длительно превышает 35°C), а также возможность одновременного прикосновения к заземлённым металлоконструкциям и корпусам электрооборудования.
2
Какие помещения считаются особо опасными?
Особо опасными считаются помещения, в которых присутствует особая сырость (относительная влажность близка к 100%), химически активная или органическая среда (разрушающая изоляцию), либо одновременно два и более признака повышенной опасности.
3
Как классифицируются помещения по степени опасности поражения током вне помещений?
Наружные электроустановки, а также установки, размещённые под навесом или за сетчатыми ограждениями, приравниваются к особо опасным помещениям, если в них не созданы условия, исключающие поражение током.
Типичные ошибки
1
Считают, что помещения делятся только на две категории: безопасные и опасные.
На самом деле ПУЭ выделяет три категории: без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные. Двухступенчатая классификация неполна и может привести к недооценке рисков.
2
Путают факторы повышенной опасности с факторами особой опасности.
Факторы повышенной опасности (например, влажность, токопроводящие полы) при наличии одного из них относят помещение к категории с повышенной опасностью. Особо опасные помещения требуют наличия особой сырости, химически активной среды или двух и более факторов повышенной опасности.
3
Думают, что все производственные помещения являются особо опасными.
Классификация зависит от конкретных условий. Например, сухие отапливаемые цеха с изолированными полами могут относиться к помещениям без повышенной опасности, если отсутствуют другие факторы.